土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于主次梁箍筋加密

关于主次梁箍筋加密

发布于:2007-10-19 15:42:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我这样理解有什么不对吗
1.次梁和次梁相交的地方均加密?
2.次梁和主梁相交的地方主梁加密,次梁不加密?
还有在pkpm梁柱施工图中,箍筋是怎么画出来的,谢谢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mlli007
    mlli007 沙发
    是另外增加附加箍筋吗?还是就主梁的箍筋位置调整一下加密了?箍筋总根数变化吗?
    2008-11-24 22:25:24

    回复 举报
    赞同0
  • pingdema
    pingdema 板凳
    赞同楼上说法,
    补充一点:混凝土规范10.2.13节中说集中荷载由附加横向钢筋承担;平法中也说该区域梁正常箍筋或加密区箍筋照设,另外设置附加箍筋
    2007-10-21 11:05:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多