土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 防雷接地的引下钢筋被土建切掉

防雷接地的引下钢筋被土建切掉

发布于:2015-03-20 16:05:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
今天去现场查看防雷接地的钢筋跨接,发现因为土建柱子缩小,对角钢筋被土建连根切掉了,仅剩不到两厘米的钢筋头了。请教一下这种情况应该怎么处理。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 光阴比箭快
    只能让设计出方案了,自己打自己庇股了
    2015-07-02 00:45:02

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    主钢筋外水泥不厚了,打开来补焊跨接。
    2015-07-01 17:01:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气线管能否敷设在风管下??

电气线管(强电或弱电)的穿线管能否直接在风管下,固定在风管的吊架下?是否也可以固定在消防水管的吊架上,而不单独设线管吊杆呢规范依据?? 我也觉得不行,但没找到依据

回帖成功

经验值 +10