土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防末端互投的问题(NEW)

关于消防末端互投的问题(NEW)

发布于:2007-10-19 15:39:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是北京的,上次北京地区的电气协会讲课,有位审图的专家说,对于消防设备(风机等)如果没有专用机房,可以只设层互投箱,配电。也就说如果在一个防火分区内,有若干个无专用机房的消防设备,只需要设一个互投箱,然后放射到各个消防设备控制箱即可。(见《电气设计技术》2005.3。P5的13.3-b)这是否和规范的末端互投矛盾啊?我也问过几个专家,他们给我的解释是:所谓末端是指防火分区的末端,是以防火分区严格定义的末端。比如说有自己防火门的房间都可以看作一个小型的防火分区。不是具体的配电箱。如果严格按照规范,只要是消防设备就要互投,那么每个消防卷帘,每个电控挡烟垂壁,每个消防应急灯,都要必须末端互投。但是我们现实设计却不是这样的。所以说“在一个防火分区内,有若干个无专用机房的消防设备,只需要设一个互投箱,然后放射到各个消防设备控制箱即可”。不知道大家怎么理解,希望有个权威说法。谢谢
此外,我还从国标图籍04DX003(设计深度图样)上找到点端倪,在P22,它的消防电梯坑排水泵,就没有末端互投(AC1就不是末端互投它是直接由AT1一路配电的)。而是和我上述的说法一致,。他的系统图见P15。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yjgem
    yjgem 沙发
    只能说这位专家说的有道理,有位北京院的给我审图,非要我每个消防卷帘都做互投,我和他解释也没有用,最后只好按他的做,所以说,我提到的还真的解释很多,其实关键是"末端"到底什么是末端??末端具体指的是什么?
    2007-11-05 11:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    关键“末端”,应该是在本防火区域内对相关设备进行配电(互投),而不应将配电(互投)设置在其它防火区域。专家说得对。
    2007-10-31 13:45:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电度表的选用问题

偶然看到这个话题,想提出来请高手指教一下:有一个小车间里面的设备共有20KW,现需要计量这个车间的用电量,如果不装电流互感器,直接接入电度表可以吗?该电度表应选用什么型号?我认为应该可以选用**-4-3*15(60)A的电度表,一般用电超过30KW(包含30KW)就必须要设置互感器并且在计量箱内装设限流开关互感器就是按变比把大电流转化为电度表可测量的范围。大家认为用不用加电流互感器呢

回帖成功

经验值 +10