电流计算和选空开选线本帖最后由 xidianyangqi 于 2015-3-21 15:49 编辑 只想确任下是否正确5台7.5kw排污泵选空开 电缆 接触器 热保。我选的是总p=37.5,电流计算是63A(I=37.5/(1.732*380*0.9).总开关D型125A,电缆25平方铜。5个排污泵配电箱器件分别是4平方线,25A的D型断路器,45A交流接触器,17-25整定热保整定电流选17.只想确任下是否正确。:):handshake