新的消防给水及消火栓系统技术规范50974-2014,第5.5.12第2条里规定泵房不应设置在地下三层以及,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;又用第5.1.12第1条规定消防水泵应采用自灌式吸水。这两条都是强规。
那如果地下室超过三层,或者高差超过10米,泵房要设置在哪里,设在地下一层或者二层吗,那水池要设置在同一层?现在差不多综合楼,水池加上室外水量,要900T左右,那结构荷载不是很大?防水又要怎么考虑?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
chenwu1986
沙发
用轴流深井泵,然后把泵房设在地下二层,水池设在地下三层,不知道这样行不行呀
2015-03-23 14:17:23
赞同0
-
chenwu1986
板凳
王农勤 发表于 2015-3-20 15:25 应该按规范执行。此时,水泵的扬程比较小。扬程不差一层吧,跟泵的扬程应该没啥关系
2015-03-21 16:22:21
赞同0