正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 476 人订阅
阅读下一篇
如题,比如纺织行业检测室及包装材料检测实验室建设中,对恒温恒湿有要求的规范
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yyb002
沙发
根据实验确定,手术室层高3m时,不考虑温差,风口截面风速在0.29~0.37m/s,风量L=(0.29~0.37)*2.4*2.6*3600=6515~8312m3/h。不同的手术室层高风口截面风速也不一样。
2015-06-07 09:18:07
赞同0
-
xuanxiaoxuanjiao
板凳
本帖最后由 旋小璇 于 2015-4-17 15:29 编辑
2015-04-17 15:03:17
赞同0
加载更多是滴!
回复 举报
根据实验确定,手术室层高3m时,不考虑温差,风口截面风速在0.29~0.37m/s,风量L=(0.29~0.37)*2.4*2.6*3600=6515~8312m3/h。不同的手术室层高风口截面风速也不一样。
回复 举报