土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 百级手术室风量计算

百级手术室风量计算

发布于:2015-03-19 15:42:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
关于百级手术室送风量的问题
GB50333-2013对百级手术室的工作区平均风速要求为0.2-0.25m/s,那怎么计算在送风口的风速呢,如果用2.6*2.4的层流天花送风量到底是多少呢。求大神相助

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yyb002
    yyb002 沙发
    根据实验确定,手术室层高3m时,不考虑温差,风口截面风速在0.29~0.37m/s,风量L=(0.29~0.37)*2.4*2.6*3600=6515~8312m3/h。不同的手术室层高风口截面风速也不一样。

    是滴!
    2015-06-07 09:18:07

    回复 举报
    赞同0
  • xuanxiaoxuanjiao
    本帖最后由 旋小璇 于 2015-4-17 15:29 编辑

    根据实验确定,手术室层高3m时,不考虑温差,风口截面风速在0.29~0.37m/s,风量L=(0.29~0.37)*2.4*2.6*3600=6515~8312m3/h。不同的手术室层高风口截面风速也不一样。
    2015-04-17 15:03:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对恒温恒湿系统设计有要求的国家计量检测规范及国家计量校准标准规范有哪些

如题,比如纺织行业检测室及包装材料检测实验室建设中,对恒温恒湿有要求的规范

回帖成功

经验值 +10