土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助下各位关于如何选择喷淋作用面积的问题

求助下各位关于如何选择喷淋作用面积的问题

发布于:2015-03-19 14:53:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家都知道喷淋作用面积都是按规范进行选取。但是在实际设计中由于 作用面积 往往受到 建筑形状和墙体分隔的影响,无法用矩形框取得。小弟刚入行才疏学浅,刚刚布置完一个喷淋平面,中危险1级的,打算想用天正软件计算喷 淋系统的入口压力和流量,但是我不知道要选取什么样的作用面积,才能得到合适的入口压力和流量,希望有经验的高手能告诉我该怎么解决这样的问题(解释的详细些,麻烦顺便在附件中框出作用面积,发图片给我),或者你们在设计过程遇到这样情况还有什么方法解决也教我下,尽量详细点的 。谢谢 图1.jpg

图1.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    大多数满足了,个别不够的再加
    2015-03-22 09:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • skq1989516
    skq1989516 板凳
    raoysh 发表于 2015-3-20 15:04 喷水强度大,有利缩小作用面积,规范160M2是按6喷水强度定的。图中如按160M2计,29个喷头,计算流量太大。如 …我也同意你的观点。最不利范围在图上就上整个物业用房。但我还想向你了解,换作你,你会如何计算这个入口压力呢?天正计算嘛还是估算呢或者还有什么简单可行的方法。麻烦给我个指导,谢谢啊。
    2015-03-20 22:00:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带有指示启闭装置的阀门

请教下,《消规》5.2.6.11规定“高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。”这个阀门大家一般怎么做的。