发布于:2015-03-19 11:36:19
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
《建筑桩基技术规范》jgj94-2008的3.4.6抗震设防区桩基的设计原则应符合下列规定:
1.桩进入液化土层以下稳定土层的长度(不包括桩尖部分)应按计算确定【;】对于碎石土……尚不应小于(2~3)d,对其它非岩石土尚不应小于(4~5)d;
从上可以得到以下信息 a.抗震设防区桩基当有液化土层时即要满足计算;又要满足分号后面的要求。b.由于……按计算确定及后面的要求均是分号,又可得抗震设防区桩基桩进入碎石土……尚不应小于(2~3)d,对其它非岩石土尚不应小于(4~5)d;
而《抗》规4.3.7-1采用桩基时,桩伸入液化土层以下稳定土层的长度(不包括桩尖部分),应按计算确定【,】且……。注意这里采用的是逗号,故只能得到一种信息、即上述 a
笔者认为两规范相互矛盾的原因是《桩》使用标点符号错误所致,理由是《桩》1.0.4在进行桩基设计时,……尚应符合国 家相关……规范的要求。这里的相关规范对于抗震来讲就是《抗》规。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
x1xqq
沙发
4.3.7
2015-10-21 11:13:21
赞同0
-
曾晓峰
板凳
沈子言 发表于 2015-10-20 15:44 厉害,规范读的太仔细了欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
2015-10-20 15:55:20
赞同0
加载更多1 采用桩基时,桩端伸入液化深度以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分),应按计算确定,且对碎石土,砾、粗、中砂,坚硬黏性土和密实粉土尚不应小于0.8m,对其他非岩石土尚不宜小于1.5m。
3.4.6 抗震设防区桩基的设计原则应符合下列规定,
1 桩进入液化土层以下稳定土层的长度(不包括桩尖部分)应按计算确定;对于碎石土,砾、粗、中砂,密实粉土,坚硬黏性土尚不应小于(2~3)d,对其他非岩石土尚不宜小于(4~5)d;
没什么原则差异,后面的要求是最低要求。
回复 举报
回复 举报