土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 250X500的地梁为何超筋?

250X500的地梁为何超筋?

发布于:2007-10-19 14:42:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
附件是PKPM模型。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wang102cn
    wang102cn 沙发
    如图,8层砖混结构,无地质资料,假定地基承载力180kpa,地梁砼C25,该帖所上传的附件是1楼附件的建筑图所对应的PKPM结构模型,在JCCAD的地梁计算中显红100000,怎么办?
    2007-10-26 16:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • wangshijun4585
    看 了建筑图,认为对应第一层
    2007-10-19 21:44:19

    回复 举报
    赞同0