土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 工作之余,要学会适当的总结,这样才能进步

工作之余,要学会适当的总结,这样才能进步

发布于:2015-03-18 16:54:18 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
2013-72013-9 加氢裂化装置(190M×68M 整装置所有地面设备基础及硬化地面设计 钢筋混凝土结构:加热炉、立式容器、塔(1542M)、换热器及高压换热器(t=135℃)、地坑(4M×6M,设计低标高-3.4M)、高压换热器管架基础、管道支撑及操作平台基础、泵基础、管墩等。钢结构:高压换热器管架(框架结构,跨距4.5M,共8跨,高低跨,顶标高5M)、操作平台(平面形式L形,框架结构,顶标高5M)。
2013-72013-7 延迟焦化装置 换热器、立式容器、硬化地面及五台非标罐基础设计 钢筋混凝土结构,罐基础主要采用环墙形式,其中最大罐(直径14M,高度27M)采用环墙大伐板形式。
2013-92013-11 高压泵房建筑结构设计 基础采用砼独立基础,上部结构采用钢结构(门式刚架),跨度12M,长度30M,檐口标高8.7M,屋顶设高位邮箱框架,框架顶标高9.5M,内设10T电动单梁起重机,屋架梁采用变截面形式。
2013-112013-12 仓库及三修设施建筑结构设计 基础采用桩承台,上部结构采用钢结构(门式刚架高低跨),跨度18M,长度54M,檐口标高9.4M,内设10T桥式起重机。
2013-122014-1 原料油罐区罐基础、管墩跨桥、给排水支架及不发火地面设计,六台罐基础,最大罐10000立,均采用环墙形式。
2014-12014-3 焦炭塔塔顶操作间及工具间建筑结构设计 均采用钢结构(门式刚架),塔顶操作间跨度4M,长度16M,檐口标高51.3M
2014-32014-5 高压水泵房建筑结构设计 基础采用砼独立基础,上部结构采用钢结构(门式刚架),跨度13.5M,长度18M,檐口标高11.4M,内设操作室(4.5×6M)、油站(坑底标高-1.05M)及10T桥式起重机,纵向边柱与装置内管廊连接。
2014-52014-6 冷换框架设计 基础采用砼独立基础,上部结构采用钢结构(钢框架),12M×12M,共两层,顶标高11M,一层平台布置4台换热器,二层平台布置整体采购设备框架,结构采用单侧打撑形式
2014-42014-6 控制室(抗暴结构)建筑结构设计 基础采用柱下条形基础 上部采用内框外剪力墙抗暴结构,15M×30M,顶标高6.8M,内设:操作室、机柜室、空调机房、仪表室、卫生间及隔离前室内。
2014-62014-9 担任总包现场土建及钢结构安装设计代表 负责组织开工前图纸会审及答疑,现场处理图纸问题,指导现场施工,配合专业工程师对检验批进行验收,负责处理变更单及联系单回复。
2014-92014-10 冷换框架+压缩机厂房连体结构设计 基础采用桩承台,上部采用钢结构(钢框架+钢排架),6M×21M,共两层,顶标高8.5M,一、二层平台分别放置一台换热器及一台卧室容器,地面两台换热器基础及两台压缩机基础。
2014-102014-12 硫磺回收仓库建筑结构设计 基础采用桩承台,上部