大家知道,制冷剂分液头的布置应该要垂直布置已保证均匀分液。
问题时,垂直向上好呢,还是垂直向下好?现有机器上两种布置都有。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yang6604
    yang6604 沙发
    兄弟们没人能搞这个问题吗,哪怕只是建议也好啊,,
    2009-08-01 16:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • zxwknight3166
    zxwknight3166 板凳
    一般都要求向下好一点
    但是会受重力和动压的影响
    向上会受闪发气体的影响。
    具体差别有好的我没有测试过
    在结构和空间有的条件下我一般用向下。:hug: