土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 冷库消火栓布置问题

冷库消火栓布置问题

发布于:2015-03-18 11:11:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图,按照消规冷库消火栓只能布置在冷库常温穿堂或常温楼梯间内,那么问题来了,保护距离过远,无法保证两股水柱到达房间内任何地方怎么办?谢谢!
1.jpg
水消规相关条文:
7.1.3 室内环境温度低于4℃,或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。
7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定: 1 ……;
2 ……;
3 ……;
4 ……;
5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;

对冷库灭火的工艺不太清楚,规范的意思是不是即使采用干式系统,消火栓也不能布置在冷库内部?








1.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 嘿嘿
    嘿嘿 沙发
    每个消火栓 处多放几条水带。
    2017-06-01 15:49:01

    回复 举报
    赞同0
  • tx
    tx 板凳
    《冷库设计规范》GB50072-2010
    8.3.2 冷库内的消火栓应设置在穿堂或楼梯间内,当环境温度低于0℃时,室内消火栓系统可采用干式系统,但应在首层入口处设置快速接口和止回阀,管道最高处应设置自动排气阀。


    2016-08-15 15:19:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问生产机械壁类机器人的厂房属于什么厂房?

关键是水上怎么定性?定成电子类、丙类,水量会很大还要上喷淋,如果定成丁戊类,不知道合适不合适。想请教一下有没有做过类似厂房的朋友们是怎么定性这类厂房和存放这些产品的仓库的。

回帖成功

经验值 +10