土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于厂房局部高度大于12米的自喷系统问题

关于厂房局部高度大于12米的自喷系统问题

发布于:2015-03-18 09:37:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在做的一个项目,钢结构厂房面积15000平米,因为屋面是有坡度的,现在算下来,屋面最高的位置高度已经达到13米,厂房超过12米高度的面积大概有8000平米。
按照规范,自喷系统只有到12米的参数,要求是K115,喷水强度12.超过12米的需要做雨淋系统或者水炮。因为这是个外资项目,FM的消防要求是自喷喷头K160,喷水强度24 毫米/分钟,作用面积280
平米,比国内规范要求高些。
我想这样的话,自喷的参数已经高于国内规范,不知道是不是可以只做自喷,不做雨淋和消防炮呢?
因为面积比较大,雨淋的话,需要50个以上的雨淋阀,消防炮受工艺设备限制,难度也较大。
希望大家帮我提点建议,非常感谢。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • joinmiller
    joinmiller 沙发
    不能采用仓库设计。如果能满足净空要求的下,尽量采用吊顶的处理办法。
    消防系统性能化设计进行处理比较合适。
    2015-04-10 18:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • ai12345d
    ai12345d 板凳
    pangjiang27 发表于 2015-4-9 19:56 1、由于是外资项目需要FM认证,水炮否决! 没有水炮是经过FM认证的2、每套雨淋保护面积有限,设置过多,水 …都让你否决了? 请问一下,如果是很高的厂房(超过13.5m),消防怎么办,你不做水炮那应该做什么系统。
    2015-04-10 08:57:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋系统报警阀前的减压阀需要并联安装吗?

喷淋系统报警阀前的减压阀需要并联安装吗?昨天终于看到了蓝图 ,喷淋系统报警阀前设置了减压阀,但是没有并联,只设了一个减压阀,在我的印象当中减压阀都是并联设置2个,保证安全性。电话咨询了出图设计院,设计师回复,规范没有要求喷淋系统报警阀前的减压阀要并联。有没有问题?

回帖成功

经验值 +10