土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统报警阀前的减压阀需要并联安装吗?
喷淋系统报警阀前的减压阀需要并联安装吗?昨天终于看到了蓝图 ,喷淋系统报警阀前设置了减压阀,但是没有并联,只设了一个减压阀,在我的印象当中减压阀都是并联设置2个,保证安全性。电话咨询了出图设计院,设计师回复,规范没有要求喷淋系统报警阀前的减压阀要并联。有没有问题?

全部回答(3 )

  • 貌似很忙
    9.3.5 减压阀应符合下列规定:
    1 应设在报警阀组入口前;
    2 入口前应设过滤器;
    3 当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
    4 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。

    找到依据了,连接2个及以上报警阀组需要设置备用减压阀。
    2015-03-18 09:08:18 来自 PC 评论 举报
  • 貌似很忙
    胖阿蒙 发表于 2015-3-18 08:52 减压阀并联安装是没有用的,阀门失效反而会使情况变得更遭。如果一个减压阀不能够达到所期盼的加压效果,减 …生活给水系统入户管减压你是并联安装还是安装一个减压阀呢
    2015-03-18 09:00:18 来自 PC 评论 举报
加载更多