土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
喷淋系统报警阀前的减压阀需要并联安装吗?
喷淋系统报警阀前的减压阀需要并联安装吗?
喷淋系统报警阀前的减压阀需要并联安装吗?昨天终于看到了蓝图 ,喷淋系统报警阀前设置了减压阀,但是没有并联,只设了一个减压阀,在我的印象当中减压阀都是并联设置2个,保证安全性。电话咨询了出图设计院,设计师回复,规范没有要求喷淋系统报警阀前的减压阀要并联。有没有问题?
发布于
2015-03-18 08:44:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
貌似很忙
9.3.5 减压阀应符合下列规定:
1 应设在报警阀组入口前;
2 入口前应设过滤器;
3 当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
4 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。
找到依据了,连接2个及以上报警阀组需要设置备用减压阀。
2015-03-18 09:08:18
来自 PC
评论
举报
貌似很忙
胖阿蒙 发表于 2015-3-18 08:52 减压阀并联安装是没有用的,阀门失效反而会使情况变得更遭。如果一个减压阀不能够达到所期盼的加压效果,减 …生活给水系统入户管减压你是并联安装还是安装一个减压阀呢
2015-03-18 09:00:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
貌似很忙
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
97
回复
317
粉丝
24
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 720 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
1 应设在报警阀组入口前;
2 入口前应设过滤器;
3 当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
4 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。
找到依据了,连接2个及以上报警阀组需要设置备用减压阀。