地下室顶板采用的圆柱形的芯模,图纸上只标了一个4kg/m,现场的这个芯模需要检验吗?只称重量就行了还是需要进行其它的检测?监理会查哪些资料?谢谢各位大神!!!

全部回答(3 )

  • 房建建造师
    学习一哈。。。。。
    2015-03-19 10:16:19 来自 PC 评论 举报
  • 鲲爸爸
    “图纸上只标了一个4kg/m”是对芯模自重的要求。

    不知道地库顶板厚度多少?应该是500mm吧。芯模直径大概是350-400mm。

    注意采取芯模抗浮措施。