人防区域 预埋的电套管对于两头伸出墙面距离有强制性要求吗?

发布于:2015-03-17 16:44:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
总包机电部要求我们做到套管伸出墙面5公分,我们有些伸出了15公分左右,当时下料的时候是正确的,因为土建封模问题将我们预埋的套管移位(一头伸出墙面长,一头伸出墙面短的现象,机电部要求我们将长的那一面切短)。看平面图上这些套管都是预埋后平时是不用的,只有等有朝一日打战的时候才会用到这些套管,到那时候这些套管穿电缆用,至于电缆从哪里过来怎么走向,设计师是如何确定的,这个确定不了的话这些套管放的位置就无法设计布置了,我想知道这点。


还有一点我想咨询是否纠结伸出墙面的距离,长一点短一点有没有关系。现在机电部要我们将太长(超过10公分)的切短,因为套管是上下三根(总6根)一体化放置的,用切割机和磨光机都不好切割。考虑到不影响大局的话就不切短的。

2.jpg

1.jpg

3.jpg

2.jpg


1.jpg


3.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • ttiger2000
    ttiger2000 沙发

    21楼高人!墙体套管肯定要密封处理,套管出墙太长了怎么做抗压封闭?

    2019-07-12 16:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • liu6815377
    liu6815377 板凳
    这个在人防图集里面是有要求的,出墙面有五公分的距离,以便安装抗力片或者做密闭封堵
    2016-04-05 16:00:05