土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 京市超声波流量计城市热网供热管线工程施工方案

京市超声波流量计城市热网供热管线工程施工方案

发布于:2015-03-17 16:39:17 来自:暖通空调/暖通工程施工 [复制转发]
北京市城市热网供热管线工程核准使用超声波流量计,由于管线较多,而且不方便破开管道,也不能停止供热施工,所以选用外夹式超声波流量计是最合适的选择。

一、管道处理。

由于保温要求,供热管线都有保温层,安装流量计之前必须在安装点拆开保温层,并进行打磨处理,去掉管道上的油漆和锈迹。在安装探头之前,选择出管材致密部分安装超声波流量计探头,必须把管道外要安装探头的位置清理干净,除去所有锈迹和油漆,最好用磨光机打磨,再用干净抹布蘸丙酮或酒精擦去油污和灰尘。

二、探头绑定。

固定好上游探头之后,输入外径参数,再输入壁厚,最后输入内径参数和管道材质,就可以得到下游探头安装距离,按要求绑定好下游探头即可。注意在探头的中心部分和管壁涂上足够的耦合剂。

三、信号和流量检测。

1.信号强度(m90中显示),是指上下游两个方向上接收信号的强度。fv系列使用00.0~99.9的数字表示相对的信号强度。00.0 表示收不到信号;99.9 表示最大的信号强度。

一般情况下,信号强度越大,测量值越稳定可信,越能长时间可靠的运行。

安装时应尽量调整探头的位置和检查耦合剂是否充分,确保得到最大的信号强度。系统能正常工作的条件是两个方向上的信号强度大于60.0。

当信号强度太低时,应重新检查探头的安装位置、安装间距以及管道是否适合安装或者改用z法安装。

2.信号质量,简称q值(m90中显示),是指收信号的好坏程度。fv系列使用00~99的数字表示信号质量。00表示信号最差,99表示信号最好,一般要求在60.0以上。

信号质量差的原因可能是干扰大,或者是探头安装不好,或者使用了质量差、非专用的信号电缆。一般情形下应反复调整探头,检查耦合剂是否充分,直到信号质量尽可能大时为止。

3.窗口中所显示的“总传输时间、时差”能反应安装是否合适,因为流量计内部的测量运算是基于这两个参数的,所以当“时差”示数波动太大时,所显示的流量及流速也将跳变厉害,出现这种情况说明信号质量太差,可能是管路条件差,探头安装不合适或者参数输入有误。

四、几个注意点。

1.外夹式超声波流量计安装探头的过程中,千万注意在探头和管壁之间不能有空气泡及沙砾。在水平管段上,要把探头安装在管道截面的水平轴上,以防管内上部可能存在气泡。如果受安装地点空间的局限而不能水平对称安装探头,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装探头。

2.普通外夹式探头适用于70度以下管道,如果温度较高,则需要选购高温型传感器。
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

406 条内容 · 0 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铜铝复合一体片头暖气片

铜铝复合暖气片 随着钢铝组合件在各个行业的广泛应用,铝型材和钢材同时进行表面处理的现象越来越多。在暖气片行业,钢管作为水道通过胀接铝型材进行散热,节省原料成本,提高散热效率。 钢铝复合暖气片是工程专用暖气片之一,在钢铝复合暖气片表面采用静电喷塑新工艺,附着力强,使用寿命长。瑞华特钢铝复合散热器价格实惠,装饰美观,质量保证,广泛应用于家庭、办公场所、娱乐场所、厂房等地。 钢铝复合暖气片材质:

回帖成功

经验值 +10