土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 现场地基处理问题,求各路大神指点,快被项目经理逼疯了,在线等!!!

现场地基处理问题,求各路大神指点,快被项目经理逼疯了,在线等!!!

发布于:2015-03-17 16:10:17 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
拟建建筑物一角为高填方区,场地已按总图竖向的要求整平到位。现在根据地勘报告,发现底下有6米的新近回填图层,审核要求必须挖出换填。可是场地已经分层碾压到位,而且填方区深度达10米,现在挖除的话,不但土方量大,而且必须重新分层碾压,工程量势必大量增加。
可是底下的新近回填土层确实存在,请问该如何处理?填方区局部采用复合地基是否合适?(只是建筑单体的其中一个角落为填方区,其余都是挖方区)
在线等!!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 焕仔小博士
    我是旁观者 发表于 2015-3-19 15:43 审图说的换填跟你说的碾压到位不是一个意思 换填一般是碎石 灰土之类的 原回填土的土质不易满足要求 但是 …多谢指点!
    2015-03-19 19:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • 我是旁观者
    审图说的换填跟你说的碾压到位不是一个意思 换填一般是碎石 灰土之类的 原回填土的土质不易满足要求 但是要换填的话 个人觉得局部换填就行 因为随着深度的增加 较深土层在变形方面的影响非常小了
    2015-03-19 15:43:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 646 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 10吨重量的储罐基础怎么做

急需帮助,现有一个自重5吨的储罐,装满货后总计10吨,罐子三个脚安装 占地面积2米*2米 。基础怎么做。谢谢了

回帖成功

经验值 +10