CT动热稳定倍数问题

发布于:2007-10-19 13:26:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一客户在选用100/5 0.2S/10P10 30VA/30VA CT要求动稳定电流45KA热稳定电流15KA(1S)这么大的电流系统在出现故障时真能达到吗?还是根据计算系统短路电流的理论值而提出的要求.请教做保护的高手给指教.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 互感器
    互感器 沙发
    热稳定电流15KA(1S),在100/5互感器上实现倒没什么问题。
    2007-10-21 10:05:21

    回复 举报
    赞同1
  • 互感器
    互感器 板凳
    动热稳定只有通过破坏性试验来验证,但是这个试验做过后,产品也不好再投入运行了。就是在互感器厂家,也只在形式或者样品试验时才做.
    2007-10-23 18:57:23

    回复 举报
    赞同0