发布于:2015-03-17 11:41:17
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
本帖最后由 版专攻 于 2015-3-17 12:00 编辑
先看看规范的规定,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014相关条文:
6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。
8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
如果是一个小型低、多层住宅小区,室外消火栓设计流量15L/s,按6.1.3-1条,可采用一路消防供水、室外消防给水管网可采用枝状管网。按8.1.2-1条,向两栋或两座及以上建筑供水时,消防给水应采用环状给水管网,向室外环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条。
那么,小型低、多层住宅小区消防给水接口到底设置2个引入管、或1个引入管呢?
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报