请教,采用高供高计还是高供低计,是怎么约定的?用户,还是供电局,还是有什么惯例,规定?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
1、面对面柜子之间有2.9米的母线桥,有屋顶吊杆会稳定的多;
2015-03-17 08:17:17
赞同0
-
从小爱沉默
板凳
hanzhg54 发表于 2015-3-16 22:17 2.9米不小了,应该有母线桥吊杆。2500的变压器6吨多,应该做承重地面,作基础的话不要高出地面,否则安装 …hanzhg54先生您好,我现在基本未抬高基础也未做结构加固,仅仅是在变压器轨间距位置预埋了150的扁钢上边再焊接工字钢,是否可行?
2015-03-16 22:23:16
赞同0
加载更多2、干式变压器安装基础需对照变压器的结构安装图,通常在变压器底下只有二条(与变压器铁芯垂直----柜子深度方向)槽钢,罩壳也都在这槽钢上固定;基础钢结构需要接地,但这是结构体,不能作为接地线用,接地线需要专门的镀锌扁钢(与之需要搭接);
3、干式变压器检修不需要向上吊装重物,也不需要移动,故没必要在上方装吊钩。