土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教10kV配电室几个小问题

请教10kV配电室几个小问题

发布于:2015-03-16 21:24:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

诸位好,问题如下:
1. 面对面布置中低压配电柜转接母联是否可在屋顶不设母线挂钩?此面对面布置柜子间距2.9m;
2. 10kV变压器(带外壳)是否只需土建敷设轨间距的安装扁钢基础,而不需要设置其他预埋(例如柜子底座扁钢),若为 2500kVA变压器,2x100工字钢是否可作为轨间距扁钢上的支撑体?保护接地也只需接至此扁钢;
3.变压器上方是否应设吊装挂钩?(6.3T估计自重)

请不吝赐教;

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1、面对面柜子之间有2.9米的母线桥,有屋顶吊杆会稳定的多;

    2、干式变压器安装基础需对照变压器的结构安装图,通常在变压器底下只有二条(与变压器铁芯垂直----柜子深度方向)槽钢,罩壳也都在这槽钢上固定;基础钢结构需要接地,但这是结构体,不能作为接地线用,接地线需要专门的镀锌扁钢(与之需要搭接);

    3、干式变压器检修不需要向上吊装重物,也不需要移动,故没必要在上方装吊钩。
    2015-03-17 08:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • 从小爱沉默
    hanzhg54 发表于 2015-3-16 22:17 2.9米不小了,应该有母线桥吊杆。2500的变压器6吨多,应该做承重地面,作基础的话不要高出地面,否则安装 …hanzhg54先生您好,我现在基本未抬高基础也未做结构加固,仅仅是在变压器轨间距位置预埋了150的扁钢上边再焊接工字钢,是否可行?
    2015-03-16 22:23:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多