光伏电站情况:
电站容量:30MVA;(投运了22台箱变,现场故障4台)
电压等级:35kV;
单母线接线:3回光伏进线(每回10MVA),1回SVG(容量6MVA),1回接地变(经消弧线圈接地,容量800kVA),1回站用变(250kVA),1回出线(经12km架空线至变电站);
故障情况:
母线电压波动,电压升高(具体波形见图片),烧箱变高压侧熔丝;箱变参数:S11-1000/500-500kVA ,38.5±2*2.5%/0.315/0.315 ,D,y11,y11 Uk=6% ;高侧档位在38.5;高压侧熔丝为25A;刚开始烧熔丝并未投SVG,这几天投SVG后,出现过压情况下,SVG会报过压故障并停机;
故障排除:
1、单相(或两相)接地:系统中单相接地后,3U0将迅速升高,达到30到120V,形成过电压,消弧线圈中性点电压会达到30V以上;现场3U0及中性点电压趋于0,排除此故障;
2、弧光接地过电压:引用说明:当中性点非直接接地系统发生单相间隙性弧光接地故障时,由于不稳定的间歇性电弧多次不断的熄灭和重燃,在故障相和非故障相的电感电容回路上会引起高频振荡过电压,非故障相的过电压幅值一般可达3.15~3.5倍相电压,这种过电压是由于系统对地电容上电荷多次不断的积累和重新再分配形成的,是断续的瞬间发生的且幅值较高的过电压;故录上电压基本平衡,不符合故障情况;且弧光接地后,相应消弧线圈也会有中性点电压产生;
3、谐振过电压情况:A、铁磁谐振:变压器、电压互感器等铁磁电感的饱和作用引起的持续性、高幅值谐振过电压现象;且一般发生在中性点不接地系统中;现场情况:电压幅值一般不高,中性点经消弧线圈接地,现场投SVG后仍出现过电压情况。可见并不是铁磁谐振;B、线性谐振过电压,参数谐振过电压:这个资料比较少,需要进一步分析,希望有大神能分析下;
2015.3.14 逆变器厂家对逆变进行升级后,到16号早上锯齿波形并无出现;
2015.3.16早上投箱变高压侧熔丝后,高侧投负荷开关后,高压侧熔丝直接烧掉(这台箱变的逆变未投);
16号早上的波形(录波图片日期显示15号,对时出现问题)
群里有人分析是逆变器整流出现问题,咨询过其他逆变器厂家,波形确实为电网的谐振情况(谐波引起),80%为逆变器问题;3.16号早上未带逆变情况下,烧熔丝可能是以前谐振情况烧了变压器(已通知调试人员过来检查);因现场网络不佳,图片后续上传;请大侠们分析下~与大家一起分析学习
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报