本人负责的项目碰到如下问题:
钢结构现场安装焊缝(钢梁与立柱牛腿连接板之间)为开坡口的溶透焊接,二级焊缝,要求超声波探伤。安装监理提出:焊工必须有合格证,合格证项目必须有溶透焊接的内容。我们提供给他北京市安监局发的焊工操作证,他不承认这个证书,说是不能用。经多方打听,也没听说过监理说的焊工合格证。工程马上要进入焊接阶段了,焊工操作证不
被认可,将不能施工焊接。急!希望有经验的监理提供建议。多谢了!