土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 4根接地铜棒如何排列比较好?
本帖最后由 zamfile2015 于 2015-3-15 16:30 编辑

现有4根1.5米长的铜棒,打算在院子里挖个2米见方2米深的坑打独立地线,那么这4根铜棒在坑里是一字排列,还是矩形排列比较好呢?考虑到铜棒之间的间距,2米见方的坑,是不是不够啊?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(11 )

  • green5292
    非常感谢区管。我们这也有与此相同的接地情况,家庭用电要求不高的接地可用此法。
    2015-03-16 22:32:16 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    淘宝淘来的,不用就浪费了,有4根1.5米长的铜包钢Φ16的也可以,就根据你所淘的材料做个“非标接地装置”吧,那买来的极间连接线有多少长?就按这个线的长度为极间距离,在离房子外墙外3米处,4根成一直线,在中间二根中的一根上连接PE线进室内,接地极打入地下顶端离地面0.6米,BVR-0.5 6平方黄绿双色线穿塑料管埋地进室内。最好进到家里总箱的PE排上,其他保护接地也可以用。
    2015-03-16 07:55:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10