消火栓新规后消火栓和自动喷淋要分开设置增压稳压设备吗?我们有个项目的图审意见是要求分开设置,到底什么时候要分开设置?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
prelive
沙发
集体宿舍的管道直饮水还没有相关的定额,我们按照教学楼来取的话为1.0-2.0L/(人·日),小时变化系数建议取2吧 人口较集中并且统一时间放学回宿舍小时变化系数会较大
2016-07-04 10:48:04
赞同0
-
flh20077
板凳
谢谢你的分享
2015-03-17 09:04:17
赞同0
加载更多算出最高日直饮水量和已知的水嘴数就可以算出瞬时高峰用水量(设计秒流量),然后从计算管段的设计秒流量求出相应的管径即可。 Dj=(4*q/vπ)^0.5 Dj是计算管段管径,q是设计秒流量,v是流速, 设计秒流量的计算公式你可以查找管道直饮水系统技术规范CJJ110-2006