土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 集体宿舍直饮水管径计算采用什么公式

集体宿舍直饮水管径计算采用什么公式

发布于:2015-03-14 14:30:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题,请高手指点一下

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • prelive
    prelive 沙发
    集体宿舍的管道直饮水还没有相关的定额,我们按照教学楼来取的话为1.0-2.0L/(人·日),小时变化系数建议取2吧 人口较集中并且统一时间放学回宿舍小时变化系数会较大
    算出最高日直饮水量和已知的水嘴数就可以算出瞬时高峰用水量(设计秒流量),然后从计算管段的设计秒流量求出相应的管径即可。 Dj=(4*q/vπ)^0.5 Dj是计算管段管径,q是设计秒流量,v是流速, 设计秒流量的计算公式你可以查找管道直饮水系统技术规范CJJ110-2006
    2016-07-04 10:48:04

    回复 举报
    赞同0
  • flh20077
    flh20077 板凳
    谢谢你的分享
    2015-03-17 09:04:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓和自动喷淋要分开设置增压稳压设备吗

消火栓新规后消火栓和自动喷淋要分开设置增压稳压设备吗?我们有个项目的图审意见是要求分开设置,到底什么时候要分开设置?