正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
消火栓新规后消火栓和自动喷淋要分开设置增压稳压设备吗?我们有个项目的图审意见是要求分开设置,到底什么时候要分开设置?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句算出最高日直饮水量和已知的水嘴数就可以算出瞬时高峰用水量(设计秒流量),然后从计算管段的设计秒流量求出相应的管径即可。 Dj=(4*q/vπ)^0.5 Dj是计算管段管径,q是设计秒流量,v是流速, 设计秒流量的计算公式你可以查找管道直饮水系统技术规范CJJ110-2006
回复 举报
回复 举报