土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 空调机房、配电间等结构期间预留的接地扁钢丢失,无法找到,如何处理???求教。。。
空调机房、配电间等结构期间预留的接地扁钢丢失,无法找到,如何处理???求教。。。能否在该区域房间内从结构板中凿出任意的钢筋,然后焊接扁钢引出??????

全部回答(1 )

  • lingxuct
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-15 09:50 编辑

    重新从有可靠接地的扁钢处引过来!

    "接地扁钢丢失,无法找到"是为什么? 当初安装记录呢,没拍张照片? 隐蔽工程记录也不做?

    SAM_0440.JPG IMG_0827.jpg
    2015-03-15 09:43:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10