土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器和开关柜的接地问题

变压器和开关柜的接地问题

发布于:2015-03-13 16:21:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场遇见一个情况,变压器厂商要求接地铜排开口位置离地280,开关柜厂商接地铜排位置只能开到130,两者沟通后给出的答复是 低压柜与变压器的 PE 接地排互不干涉,各自接各自的地。我想问低压柜的接地铜排可以不用和变压器的接地铜排接到一起,单独做接地么?厂商的说法是否正确?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangerjian
    zhangerjian 沙发
    10kv系统的接地极和0.4kv系统的接地极合并的话,如果10kv出现一相接地会出现接触电压(电压不高),虽对人危害不大,但特别是10kv采用小电流接地,接触电压高达100v以上,对人危害很大。因此10kv系统的接地极和0.4kv系统的接地极分开能彻底解决这个问题
    2015-04-01 20:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    在对岸看你 发表于 2015-4-1 14:04 那变压器中性点和变压器外壳能一起接地吗分开有好处,偷懒合用的也不少。
    2015-04-01 15:06:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高供高计的容量和额定容量问题

高供高计 在 线路图中 的画法 如图 请问 图中 的 计量(10/5)精确度 0.2S 级容量 10VA额定容量为30VA 都是 怎么确定的 ?? 具体应该根据 什么来确定这些参数的大小!谢谢!

回帖成功

经验值 +10