土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 大电厂的泵问题。。。。

大电厂的泵问题。。。。

发布于:2015-03-13 16:00:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我在看一个2X660MW项目,有两个问题:

1. 凝结水泵是1拖2变频,有一个变频/工频切换柜,但每个泵又有一个星三角切换柜。这个星三角切换柜有何用?星三角启动用?但此泵只有2400KW,比它大的有的是,其他都是直接启动。

2. 电动给水泵11000KW,每机三台,A B C。A泵在10KV A段,C泵在10KV B段, 这个B泵还带个母联,两段都接了。这个B泵如何工作?

只做过小机组,大的比较懵。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 雨霖铃
    雨霖铃 沙发
    看下主接线图。
    2015-04-22 20:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • lesonlee
    lesonlee 板凳
    個人意見~僅供參考~

    1. 變頻器送修時用~
    因變頻為降壓啟動~故一般採星三角啟動替換~
    2. 兩用一備~
    B為A/C之備用泵

    希望以上說明~
    對樓主您有所幫助~

    2015-03-16 15:58:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KV变电站 用值班吗? 山东的

甲方想省钱,上无人值班站,不知道有没有相关规范要求,及当地电力部门及消防部门的一些要求。肥城项目!谢谢大家了!:)