土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 大家给我分析分析,这样分行不行

大家给我分析分析,这样分行不行

发布于:2015-03-12 17:22:12 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
如图,这是一个丙类厂库二层平面图,由于建设方需要,只设3部步梯;防火分区共计5个见第二张图


现在问题出现了,根据《建筑设计防火规范》丙类二项加喷淋防火分区面积为2400,那么好吧,做4个仓库,但是只有3部步梯,那么每个防火分区的安全出口成为了问题,于是在中间做一个安全通道(疏散通道),那么疏散通道应另作防火分区还是单独作防火分区????

01.jpg


02.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tonysunpd
    tonysunpd 沙发
    我不太专业,就不评论了
    2015-09-24 08:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • haocuntai
    haocuntai 板凳
    本帖最后由 haocuntai 于 2015-3-13 09:46 编辑

    如果做自喷的话,仓库部分的防火分区划分应该没问题,疏散走道不参与防火分区划分,不过疏散走道及仓库均应考虑排烟,仓库的每个防火分区门应为乙级防火门,详见建规图示3.8.2条3-1。