土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明线路末端的就地开关能用双联开关控制两路应急灯具么?

应急照明线路末端的就地开关能用双联开关控制两路应急灯具么?

发布于:2015-03-12 16:27:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
比如大场合的应急照明灯具,可以用双联或者三联的开关控制两路或者三路应急灯具么?另外能帮我解释下这个开关双极三线的意思么?


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • god_young001
    god_young001 沙发
    高天问 发表于 2015-3-13 14:35 需要用双控开关 双联三联都无所谓 双极就差不多是双刀开关的意思 能同时断开火零图中的开关似乎指的就是单联双控开关
    2015-03-17 10:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • god_young001
    god_young001 板凳
    需要用双控开关 双联三联都无所谓 双极就差不多是双刀开关的意思 能同时断开火零
    2015-03-13 14:35:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。