土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教一下:饮水机在干烧时为什么会跳配电箱里的开关
有2台饮水机,每台500W,由插座供电,配电箱里的开关是20A的,线径2.5平方。因为放置在休息室内,经常发生水没了但没有人换水,饮水机干烧的现象,干烧时间一长,配电箱里的开关就跳闸。现在上司一定要让分析:饮水机干烧跳配电箱内开关的原因,请各位高手帮忙分析一下。

全部回答(2 )

  • x_mage
    引起跳闸的原因一般有两个:1、过负荷;2、短路;饮水机干烧,其电流是很大的相当与过负荷,所以引起跳闸
    2007-10-21 10:18:21 来自 PC 评论 举报
  • huwe.nlong
    问题不明确,不好回答.首先有没有漏保.是偶尔跳还合不上,描述清楚一点吧
    2007-10-20 23:15:20 来自 PC 评论 举报