  • 一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时,对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点。至于钢丝线的弹力问题确实是存在的,关键是在于楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。

  • 高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法。即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线。
  • +-0.000以下采用外空法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线。+-0.000以上采用内控法,即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上,首层平面在可通视的位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线n层。高层放线普遍用的就是内控法。具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找1米左右这个位置予埋钢板,在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线n层。比如你现在从一层向二层引,你对准一层的点用激光经纬仪向上打,在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了。然后从二层这个点往回量1米那就是建筑物轴线的位置了。




全部回复(107 )

只看楼主 我来说两句
  • 简0520
    简0520 沙发

    路过,学习一下
    2016-03-22 20:56:22

    回复 举报
    赞同0
  • tumuren600
    tumuren600 板凳
    楼主好资料啊,谢谢楼主啊。
    2016-03-22 18:29:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钻孔灌注桩偏移的原因和防治

质量问题及现象 成孔后不垂直,偏差值大于规定的L/100. 钢筋笼不能顺利入孔。 原因分析 钻机未处于水平位置,或施工场地未整平及压实,在钻进过程中发生不均匀沉降。 水上钻孔平台基底座不稳固、未处于水平状态,在钻孔过程中,钻机架发生不均匀变形。 钻杆弯曲,接头松动,致使钻头晃动范围较大。 在旧建筑物附近钻孔过程中遇到障碍物,把钻头挤向一侧。 土层软硬不均,致使钻头受力不均,或遇到孤石,探头石等。