土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教下10kV线路防雷的问题

请教下10kV线路防雷的问题

发布于:2015-03-12 10:18:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
35kV 110kv用的都是裸导线,要架地线要考虑防雷,为什么10kV架空线路裸导线不用考虑防雷,而10kV绝缘导线要考虑防雷呢。主要是个什么原理呢
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    因10KV电压时的系统对地绝缘已不是很高,且对地电压也只有5700V,系统上都装有过电压的避雷器,架空线也要求始端和终端及分支处装避雷器,上面说架空裸导线不用考虑防雷是不对的。

    可以想象,架空线绝缘子在下雨时的对地绝缘电阻是很小的,架空裸导线有受到雷电感应时对地放电也很直接,所以,架空裸导线防雷除了避雷器外,没有其他要做的措施了。

    但是绝缘架空电缆就不同了,因其在绝缘子导线固定处有电缆的绝缘层,线芯对地的绝缘电阻不管是否下雨还是非常大的,这时,线路受雷电感应产生很高的雷电感应电压时,无法通过线路绝缘子(表面)泄放过电压,只通过避雷器泄放过电压,会发生雷电打断绝缘架空电缆的事!!

    为什么雷电会打断架空绝缘电缆,而裸导线不会打掉?

    裸导线在下雨时(雷电一般都发生在雨天)雷电感应高电压在绝缘子表面顺雨水向大地放电;而绝缘电缆在芯线中的高电压,受绝缘层阻碍,如果不在绝缘子处(利用雨水)泄放过电压,绝缘子与电缆的金属绑线(由于雨水原因,对地电阻很小)处,极易被打断! 因为电缆芯线对大地的高电压,在绑扎线处(线芯对地)的绝缘距离最小,(加上绑线时用点力,此处绝缘也最薄),雷电感应时线芯中的高电压对绑线放电————击穿(绝缘层),因为架空绝缘电缆的绝缘层有较大的机械(抗拉力)强度,绝缘层被打断,芯线吃不消拉力而断线!!!

    如果解决这个问题? 解决方法:下雨时让线芯与绑扎线之间的绝缘电阻降低!!!

    下雨时就是利用雨水(在绝缘体表面流动),但也不能让泄放雷电电流的路径上留下爬电痕迹,就需加长雨水流动路径(放电路径)的长度。为了这个原理,绑线不能直接与电缆芯线同电位! 大家可以去观察绝缘架空线路,“在离绝缘子350~500mm处,绝缘电缆上有个卡子“,就这个卡子解决了雷电感应高电压对地放电的问题!!!

    工作原理和过程,让大家想象一下。
    2015-03-12 15:05:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位大侠双母线四分段接线倒闸操作有何要求?

各位大侠双母线四分段接线在330kV以上变电站、发电厂中应用越来越普遍了,请问双母线四分段接线在倒母线操作、、母线停送电时有什么特殊要求,特别是保护的调整方面?

回帖成功

经验值 +10