土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
环保工程
\
水处理
\
在厌氧除磷中为什么要加一些金属粒子
在厌氧除磷中为什么要加一些金属粒子
如题?厌氧缺氧交替除磷的污泥训话初始阶段。为什么营养液里要加金属粒子?是为了更好的促进水里的生物反应吗?各位高手大大能不能解释下?
发布于
2015-03-11 22:16:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
相关推荐
qq_1411917013153
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
水处理
返回版块
42.43 万条内容 · 1456 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )