顶层的消火栓立管离地面确实只有0.8m,系统提示立管 标高设置不合适!求帮忙,或者有心人发一套天正原版消防图纸给我 290803926@qq.con
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lynnex
沙发
高层建筑,裙房三层,最不利消火栓栓口动压0.25MPa,再加上净高(约8m),则进水管水压至少0.33MPa。则市政0.3MPa的压力肯定无法满足供水的压力要求。
2015-04-28 08:56:28
赞同0
-
feixue1192269590
板凳
zhujianhui55 发表于 2015-3-14 16:56 裙房3层肯定不是居住建筑了。审图的意思按商住楼考虑,住宅部分也需要设喷淋。消防用水量也按公建考虑。也就 …谢谢帮助:)
2015-03-17 23:46:17
赞同0
加载更多《消水规》的10.1节的水力计算方法,要试算,很麻烦,还没有计算过。还是以前的计算方法,比较方便,参《自喷》9.2.2节。
另:新规范《消水规》变化较大,消防工程的改造很麻烦。