消火栓审图意见,请教,十万火急

发布于:2015-03-11 21:01:11 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
审图意见,消火栓消防水枪充实水柱应按10米计算,切消火栓栓口动压不应小于0.25MPA,见(消规)GB50974-2014,中第7.4.12.2条规定,请根据此动压值给出本建筑消火栓系统图设计所需压力,并核实现有市政压力0.3MPA能否满足要求

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lynnex
    lynnex 沙发
    高层建筑,裙房三层,最不利消火栓栓口动压0.25MPa,再加上净高(约8m),则进水管水压至少0.33MPa。则市政0.3MPa的压力肯定无法满足供水的压力要求。
    《消水规》的10.1节的水力计算方法,要试算,很麻烦,还没有计算过。还是以前的计算方法,比较方便,参《自喷》9.2.2节。
    另:新规范《消水规》变化较大,消防工程的改造很麻烦。
    2015-04-28 08:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • feixue1192269590
    zhujianhui55 发表于 2015-3-14 16:56 裙房3层肯定不是居住建筑了。审图的意思按商住楼考虑,住宅部分也需要设喷淋。消防用水量也按公建考虑。也就 …谢谢帮助:)
    2015-03-17 23:46:17

    回复 举报
    赞同0