先说下设计内容,本次设计是市政道路路灯设计,系统采用TT系统,全长628M,路灯功率为150W,三相配电,每相线路为vv-2X6的导线,且每相回路的灯具数量为11盏。详见系统图,现在根据《工业与民用配电手册》中对动作电流的选取要求为:线路泄露电流+灯具泄露电流的总泄露电流的2.5-3倍。根据《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》中对泄露电流的选取参考,
6平方的泄露电流为52mA/Km,按照本次设计长度,本人选为26mA.灯具的泄露电流按照荧光灯在金属构件上即0.1X11(盏)=1.1mA.故本次的泄露电流为26+1.1=27.1mA。动作电流为2.5X27.1=67.75mA。所以动作电流选为100mA,0.2S.请大家讨论下,探讨下计算方法对不对?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
长度有628m的条件,为什么还要取一半,计算下不是更好么,至少拿去审图的时候,有理有据啊
另外,多级保护的话,末级的分断时间有要求的,可见GB13955。