在学习火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013时,其图示中提到:
1、只发出报警信号的设备,除火灾探测器、手动火灾报警按钮外,还有哪些设备?
2、通过模块联动控制或反馈的设备,控制的设备有:应急广播、应急照明、防火门、防火卷帘门、电动开窗器、气体灭火设备等,是否还有别的设备?反馈的设备又有哪些?
3、需要消防控制室直接手动控制的设备,除消防给水设备(消防水泵、气压罐、稳压泵、控制柜)、消防风机,还有哪些设备?

、
请老师指点下,谢谢。
我是一名刚接触到消防系统的,不知如何系统学习消防系统的知识,还请指点,谢谢。

全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、通过模块联动控制或反馈的设备,控制的设备有:应急广播、应急照明、防火门、防火卷帘门、电动开窗器、气体灭火设备等,还有防火阀、排烟阀、非消防电源强切。这些都应收到动作反馈信号。反馈的设备还有信号阀、压力开关、水流指示器。
3、需要消防控制室直接手动控制的设备,除消防给水设备(消防水泵、气压罐、稳压泵、控制柜)、消防风机,还有消防电梯。
很简单要一本报警设备厂家设计手册,系统原理图都画着呢
回复 举报