土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防设备包括哪些

消防设备包括哪些

发布于:2015-03-11 17:37:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

在学习火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013时,其图示中提到:
1、只发出报警信号的设备,除火灾探测器、手动火灾报警按钮外,还有哪些设备?
2、通过模块联动控制或反馈的设备,控制的设备有:应急广播、应急照明、防火门、防火卷帘门、电动开窗器、气体灭火设备等,是否还有别的设备?反馈的设备又有哪些?
3、需要消防控制室直接手动控制的设备,除消防给水设备(消防水泵、气压罐、稳压泵、控制柜)、消防风机,还有哪些设备?

12.png
请老师指点下,谢谢。

我是一名刚接触到消防系统的,不知如何系统学习消防系统的知识,还请指点,谢谢。

12.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1445045555179
    学习了楼主的资料
    2017-05-03 14:56:03

    回复 举报
    赞同0
  • leeman
    leeman 板凳
    1、只发出报警信号的设备,除火灾探测器、手动火灾报警按钮外,还有消火栓按妞、高级酒店用的房间内探测器报警,门外的提示灯
    2、通过模块联动控制或反馈的设备,控制的设备有:应急广播、应急照明、防火门、防火卷帘门、电动开窗器、气体灭火设备等,还有防火阀、排烟阀、非消防电源强切。这些都应收到动作反馈信号。反馈的设备还有信号阀、压力开关、水流指示器。
    3、需要消防控制室直接手动控制的设备,除消防给水设备(消防水泵、气压罐、稳压泵、控制柜)、消防风机,还有消防电梯。
    很简单要一本报警设备厂家设计手册,系统原理图都画着呢
    2015-03-29 22:15:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 407 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想请教下消防报警计算工程量问题

在正常的消防报警施工平面图中,对消防报警管线的算量过程中,管线的计量是根据CAD图中画好的线路走还是元器件之间的最短距离计算?

回帖成功