土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
注册考试
\
注册电气工程师
\
求解一道三相短路问题,请大神给出解答过程,怎么算出选项的答案
求解一道三相短路问题,请大神给出解答过程,怎么算出选项的答案
发布于
2015-03-11 13:48:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
antongu
Ik=15.6/1.275=12.239 Ich=12.239*2.55=31.15
2015-03-12 22:25:12
来自 PC
评论
举报
红苹果
断路器能切断的容量肯定要大于系统该点的实际短路容量,用2500MVA系统短路容量算出来的结果肯定是满足要求的短路电流。。
2015-03-12 14:35:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lxrhit
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
注册电气工程师
返回版块
33.72 万条内容 · 936 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )