土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 求解一道三相短路问题,请大神给出解答过程,怎么算出选项的答案

全部回答(5 )

  • antongu
    Ik=15.6/1.275=12.239 Ich=12.239*2.55=31.15
    2015-03-12 22:25:12 来自 PC 评论 举报
  • 红苹果
    断路器能切断的容量肯定要大于系统该点的实际短路容量,用2500MVA系统短路容量算出来的结果肯定是满足要求的短路电流。。
    2015-03-12 14:35:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 925 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10