求解一道三相短路问题,请大神给出解答过程,怎么算出选项的答案
求解一道三相短路问题,请大神给出解答过程,怎么算出选项的答案
发布于
2015-03-11 13:48:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
antongu
Ik=15.6/1.275=12.239 Ich=12.239*2.55=31.15
2015-03-12 22:25:12
来自 PC
评论
举报
红苹果
断路器能切断的容量肯定要大于系统该点的实际短路容量,用2500MVA系统短路容量算出来的结果肯定是满足要求的短路电流。。