土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓库是用喷淋还是水炮

仓库是用喷淋还是水炮

发布于:2015-03-11 09:56:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
轮胎仓库,八米多的层高,面积有1万多,
想问一下,这种仓库能用喷淋系统吗,还是一定要用消防水泡

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dlmtom2009
    dlmtom2009 沙发
    如最大净空高度不超9m强采用自动喷淋,按GB50084-2001中表5.0.5-2选择设计参数。
    2015-04-30 15:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • zhbm76
    zhbm76 板凳
    可以采用喷淋系统
    2015-03-12 11:35:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国国家博物馆的消防设计——大空间灭火

中国国家博物馆的消防设计 针对国家博物馆改扩建工程中博物馆建筑消防设计安全的特殊性,对本工程的消火栓系统、自动喷水灭火系统,大空间智能灭火系统、水喷雾系统、雨淋系统、气体灭火系统等消防措施进行了系统介绍。同时对文物保护遇到的消防问题和大空间消防等一些技术问题及解决措施进行了探讨。 1. 工程概况:中国国家博物馆不仅是首都北京天安门地区的标志性文化建筑,也是北京迈向国际化大都市的一个标志性建筑。改扩建工程完成后的中国国家博物馆成为以展示历史与艺术并重,集收藏、研究、考古、展览、文化交流于一体的综合性国家博物馆。

回帖成功

经验值 +10