土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手关于数据范围的选择求设计经验

新手关于数据范围的选择求设计经验

发布于:2015-03-10 20:39:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在设计中会遇到很多范围性质的问题,比如:设备容量50~100KW,需要系数0.3~0.4,功率因数0.65~0.7,在选择时,应该怎么提取数据?取大取小?求经验
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    设备容量50~100KW,需要系数0.3~0.4,功率因数0.65~0.7,在选择时,应该怎么提取数据?取大取小?

    提取什么数据给什么用?

    你在以上数据的条件下选择变压器的话,变压器容量必须按大的数据选择,还要考虑以后发展(增容)。

    如果选择开关柜,需要跟随变压器计算,各开关要可以调节的,最大要能通过负荷所需电流;

    线路考虑总的情况,电源总容量要按可能出现的大负荷计算。
    2015-03-11 08:21:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电室的电涌保护器怎么选

气象局,刚审回一条,变配电室电涌保护器,没整过,第一次被审回来也是用一级保护器吗?波形10/350us(100KA)的吗?@dianqipanli @ccc___ @开心老爸 @云飘飘@beida_energy [url=home.php?mod=space&uid=15914223]@gl099010 @lznybzw[/url]

回帖成功

经验值 +10