求RCD动作电流

发布于:2015-03-10 10:33:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
公园景观配电,TT系统,每单相回路连接灯具小于25个,电缆采用YJV22 2X10平方电缆,长度小于400米。请教漏电保护用30MA合适吗?总有可能合不上的感觉。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    zhao.hf 发表于 2015-3-11 17:34 不是路灯,就是放在地上的泛光灯那种,人很容易接近,为了保证安全,所以设计了30MA,超过30MA,万一人接 …那你就设置分路控制箱,在箱子里面放30MA的开关,否则,总开关30MA肯定用不住的。
    2015-03-11 19:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhao.hf
    zhao.hf 板凳
    beida_energy 发表于 2015-3-11 09:25 灯杆里面可以放开的!不是路灯,就是放在地上的泛光灯那种,人很容易接近,为了保证安全,所以设计了30MA,超过30MA,万一人接触了有危险不是比灯不亮更严重吗?
    2015-03-11 17:34:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块