我们厂是AAO工艺,5万的处理量,现在每天水量在4万左右。MLSS在6000,平时DO控制在3左右。最近进水异常,水量不大,但我们的曝气池DO下降很快,怀疑进水中含有大量耗氧的成分导致我们的DO很低。我们现在即使怎家曝气量效果也很差。我们现在出水已经超标。大家有遇到过这种情况吗?
  • r4mayan31
    r4mayan31 沙发
    这种情况是有的,找到原因还得具体分析。首先你处理的是什么废水?DO降低的同时好氧池活性污泥颜色有无明显变化?有无异常气味?活性污泥浓度有变化吗?
    2015-03-10 10:20:10

    回复 举报