土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架节点部位超高怎么处理

框架节点部位超高怎么处理

发布于:2007-10-19 09:47:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
做过几个框架结构,节点部位顶板砼超高,有的地方地面做法很薄,很难处理,向各位高手请教
  • xiebin1972
    xiebin1972 沙发
    框架结构节点部位顶板砼超高是施工中梁梁交接造成主筋超高造成的!许多工程在结构施工中可以避免!该问题对结构影响不大,主要影响下道工序的施工!!
    比如:框架结构中单向承重结构形式中主梁断面保证,次梁适当减小断面,上下钢筋均伸入主梁内可以从根本上解决大部分框架结构节点部位顶板砼超高问题!
    对于双向受力的框架梁,特别是有斜交梁时是难于从结构上予以克服的!可以正在结构施工时混凝土保证结构保护层的前提下适当提高节点混凝土高度,但是范围不要太大,而且加强对其他部位结构板面平整的控制,通过地面工程中的20毫米的砂浆找平层来解决即可!!