土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如果底层建筑底层废水单排,排水能力不足,要设通气管,下图是左边还是右边的做法对?

如果底层建筑底层废水单排,排水能力不足,要设通气管,下图是左边还是右边的做法对?

发布于:2015-03-09 16:25:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果底层建筑底层废水单排,排水能力不足,要设通气管,下图是左边还是右边的做法对? QQ图片20130309162139.png

QQ图片20130309162139.png

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 何尚轩
    何尚轩 沙发

    DN100的管子单排通水能力2.5L/s,首先你这个 里面接三个器具怎么做到超过2.5L/s的,DN50的地漏,另外俩地上式存水弯消除蹲便器可能,并且根据不同的建筑功能还有同时出流概率或者计算公式α的取值变化,使得计算值进一步缩小,总流量不可能超过2L/s。其次,如果超过的话,环形通气了解一下,比较适合加在流量大的单排管道上,虽然这个里面描述的不属于建水规4.6.3的描述,但是从原理上来讲,其实是一回事,同样是要加通气管,耗材也差不多,干脆加提升通气能力最大的一种喽。上面俩图,对于污水近乎满管流都有问题,左边画法的问题是,当后面三个同时出水的话,管内近乎满管,从通气管与干管连接处向右所有管段均处于负压状态,通气管回补气流很可能不够,气压不平衡,水封破坏,这种画法是完全错误的,加的没有意义;右边画法在器具比较少的情况下可用,因为器具少气流从通气管补充的比较快,但是器具多的时候,当多个器具同时使用,则气流的补充速度可能就跟不上需要了,而环形通气,等于是这边走,反过来刚压走的气流就转个圈回来了,气流补充速度就永远比排水压缩空气的速度快,就不会破坏水封了,所以对于伸顶通气还有排水流量限制,但是环形通气不设限,想带多少器具就带多少。

    2018-05-30 09:03:30

    回复 举报
    赞同0
  • bendannihao
    bendannihao 板凳

    学习了

    2018-05-29 14:44:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

13个喷头2个洗手盆的淋浴室管径应该用多大的?使用太阳能热水器?怎么算啊?

13个喷头2个洗手盆的淋浴室管径应该用多大的?使用太阳能热水器?怎么算啊?在规范上只找到了要连成环状!求高人解答

回帖成功

经验值 +10