新火规消火栓泵联动问题

发布于:2015-03-08 22:13:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请熟悉安装的朋友解答哈
1、是不是需要增加压力开关、流量开关的信号线直接接到控制箱
2、上述信号线和消控室来的启泵线是不是同时并接在控制箱上同一触点。
3、如果一个项目已按旧规(消火栓直接启泵)做并验收,后增加一部分新的,需要按新规做。可不可以就将新的一部分消火栓按钮线直接接到消控室就可以了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 紫魂
    紫魂 沙发
    ymmehu 发表于 2015-3-9 18:08 1、是;2、不能并接,我理解你说的消控室引来的启泵线是指紧急启泵线,以一用一备消火栓泵来说,消防控制 …谢谢,专业的解答:handshake