土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 朋友们,我还真没有找到非常正式的自行车库的换其次数的规范出处,审图问我,慌了。

朋友们,我还真没有找到非常正式的自行车库的换其次数的规范出处,审图问我,慌了。

发布于:2015-03-07 21:46:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
朋友们,我还真没有找到非常正式的自行车库的换气次数的规范出处,审图问我,慌了。
朋友们,帮帮忙,说说哪个正规的规范或者标准有?谢谢了。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    审图问这个,有意思吗?
    现在的非机动车库停放电瓶车很多,可按汽车库要求设计。
    2015-06-03 00:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • wxb0808180236
    wxb0808180236 板凳
    红宝书第二版9.8.1住宅汽车库4次/h通风,那非机动车库取4次/h完全足够了。这条足以说服审图了。
    2015-06-02 17:13:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑防排烟设计中的难点问题

  一.基本概念  1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。  2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。  3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位消防控制中心可根据烟感探头发出的火警信号通过(DC24V)执行机构将阀门关闭;阀门关闭后可发出反馈电讯号至消防中心。