土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 局部承载力不满足基础如何做(急)

局部承载力不满足基础如何做(急)

发布于:2007-10-19 09:26:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本工程为局部6层纯框架结构,两侧均有老楼基础,伸入新楼内,新楼与老楼交界处,新楼每层外挑2.2m,下部基础为筏板,FK=105KPA,经PKPM计算,基础的偏心太大,有挑梁的地梁净反力为176kpa,无挑梁的净反力仅为89kpa,这样就造成局部承载力不够,请问如何解决.是整体打桩提高承载力,还是仅在净反力大的位置打桩。整楼的承载力刚够,两侧基础不能外伸,基础偏心又大.请问如何解决.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dsy0718
    dsy0718 沙发
    建议整体处理基础,在设计中一般情况下是尽量避免不均匀地基承载力!
    在这个工程中整楼的承载力也仅仅是刚够,对于一个六层的纯框架,地基承载力不不高,在基础混凝土上的投入应该不会比处理基础低!
    还有一点不太清楚,这个工程采用筏板基础的理由能否知道了解一下!
    个人意见,仅供参考!
    2007-10-19 09:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • gongben9522
    gongben9522 板凳
    图纸如下
    2007-10-19 09:31:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人工挖孔桩双桩基础怎么做?

因为有几个柱距才2米扩底的话达不到规范规定的桩中心距的要求但做双桩基础的话,不扩底也满足不了要求请问怎么做

回帖成功

经验值 +10