酒店冷冻泵24小时运行 冬季供暖也要24小时运行。冷冻水泵在不更改流量的情况下如何节能:Q:Q

全部回答(15 )

  • del4410
    末端都是电动阀自动调节的吧,负荷波动应该很大,那就改为变频驱动,设定一个合适的系统压差,自动调节水泵频率
    2015-08-11 10:59:11 来自 PC 评论 举报
  • a19710058
    电机有用变频吗?
    2015-07-21 11:53:21 来自 PC 评论 举报