2015.3.6等效三相负荷计算UV 相电焊机共47kVA,功率因数为0.6,负载持续率为60% ;VW相电焊机47kVA,功率因数 为0.6,负载持续率为60% ;电焊机的需要系数为0.5,W相照明共6kW,功率因数为0.9,需要系数为0.9。冷加工机床共420kW,功率因数为0.5,需要系数0.14。通风机共80 kW,功率因数为0.8,需要系数为0.8。不考虑同时系数,试求出等效三相设备计算负荷。(A)120.5kVA (B)226.3 kVA (C)498 kVA (D)249 kVA