设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1426813634288
    与短路电流有关的参数:
    1. 系统阻抗,变压器阻抗,发电机组阻抗(变电站没有这个值),线路阻抗
    2. 以上阻抗的正序,负序和零序阻抗
    3. 最大运行方式下短路点的选择
    4. 短路的类型 (单相,三相,二相,二相接地)
    5. 短路点的直流分量(变电站一般不计算)
    6. 电动机的反馈电流(中压系统)
    与冲击电流有关的参数:
    1. 短路电流:交流分量和直流分量
    2. 衰减时间常数 (与X/R值有关)
    现在记起来的就这些。